Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


lelik1
Добрый день. У меня есть дача, на даче есть щиток, в нём стоял себе дифавтомат. Он стоял там, где вместо него должно было стоять УЗО, но это не так важно. Одним прекрасным утром он взял и самовозгорелся. Это штатный режим работы дифавтоматов Legrand? Что могло быть причиной?

Провод в зажиме был медный, одножильный, 6мм2. Винт закручен туго, провод не болтался. Все остальные соседние провода целые, нарушения изоляции и следов теплового воздействия - нет.

Вопрос в зал - Что это было?

Спасибо!


savelij®
Цитата
Что могло быть причиной?
Плохо протянутый контакт.

Добавлю, что могли погореть и верхние... ибо там похоже под одну клемму загнали моножилу и опрессованную многопроволочную жилу... Это не есть гут.
Фадик
Ну так то видно что был плохой контакт и провод с клеммой сильно подгорели,а то что провод якобы был туго затянут под болт,а может провод вообще был мимо зажима всунут,такое на практике встречалось ни раз.
savelij®
Цитата
Это штатный режим работы дифавтоматов Legrand?
Это (случившееся) ни коим образом не касается механизма аппарата в целом. Просто посмотрите на своё же фото: ничего не затронуто, кроме клеммы и проводника....
lelik1
Цитата(savelij® @ 25.2.2019, 22:23) *
Плохо протянутый контакт.
В том-то и дело, ничего не понимаю. Я обгоревший автомат вытащил из щитка вместе с проводом, и смотрел перед разбором. Провод как влитой, зятянут крепко. Или это он от нагева приварился? Но странно... Единственная теория - что это дифавтомат, то есть с обгоревшей клеммы проводник идёт в правую часть, на катушку, а не на контакт. Может что-то там замкнуло, но и по виду всё цело, и тогда должнв была бы быть сработка по утечке тока, а ее не было. Сработал по ходу по перегреву пластинки...

Цитата(savelij® @ 25.2.2019, 22:23) *
Это не есть гут.
Там две многожилы в одну клемму, без наконечников. Плохо, но не ужас-ужас. Этот автомат был временное решение, пока узо не купится и не поставится. Из-за этого пришлось ноль делать справа, с перехлёстами. А потом про него забыли, так он и простоял три года пока не сгорел. Провод поджёг, гад!

Цитата(savelij® @ 25.2.2019, 22:23) *
Это (случившееся) ни коим образом не касается механизма аппарата в целом. Просто посмотрите на своё же фото: ничего не затронуто, кроме клеммы и проводника....
Там самые сильные повреждения как раз с внутренней стороны клеммы, где медная косичка к пластинке подварена.

Наверное, всё-таки, чудес не бывает, и это контакт. Но почему провод сидел крепко, когда я его вытащил. И почему три года всё нормально было, ни нагрева, ни искр, лампочки ровно горели. Мгновенно случилось.
key
Цитата(lelik1 @ 26.2.2019, 1:27) *
Там самые сильные повреждения как раз с внутренней стороны клеммы, где медная косичка к пластинке подварена.


Не исключен и брак. Может и вся партия такая...
Искра
Цитата(key @ 26.2.2019, 9:54) *
Не исключен и брак. Может и вся партия такая...

Три года проработал-как бы брак маловероятен, скорее всего ослаб контакт. имхо.
-Mike-
Цитата(lelik1 @ 26.2.2019, 3:27) *
В том-то и дело, ничего не понимаю. Я обгоревший автомат вытащил из щитка вместе с проводом, и смотрел перед разбором. Провод как влитой, зятянут крепко. Или это он от нагева приварился? Но странно...

Там самые сильные повреждения как раз с внутренней стороны клеммы, где медная косичка к пластинке подварена.

Наверное, всё-таки, чудес не бывает, и это контакт. Но почему провод сидел крепко, когда я его вытащил. И почему три года всё нормально было, ни нагрева, ни искр, лампочки ровно горели. Мгновенно случилось.


Изоляция на отходящем проводе сильно и на длине поплавилась. По внешнему виду - сильнее, чем внутренности автомата. А ведь изоляция провода - более теплостойкая.
Всё же вероятно в начале стал греться провод в контакте, затем поплыла его изоляция и начала обугливаться пластмасса внутри автомата.

Лампочки мигают, если сопротивление контакта резко изменяется. При плохом, но длительно-стабильном контакте, всё может греться и мигания по свету не наблюдаться. Пока не померишь температуру - трудно на глазок определить, что-где греется в эл. шкафу: изоляция провода - снизу за другими проводами, а желтизна на передней панеле еле заметна.
Вы ещё сумели вытащить конец проводника. А вообще после таких перегревов открутить провод из клемника практически не возможно - приходится его откусывать.
lelik1
Цитата(-Mike- @ 26.2.2019, 10:23) *
Лампочки мигают, если сопротивление контакта резко изменяется.

Спасибо!
Aleksandrspb
Возможно брак. Сталкивался на (если верить написанному) DEKraft С25 30мА. При нагрузке 20А над клеммой N почти сразу жар шёл, как не закручивай её. Ощущался пальцем если рядом над клеммой. Разбирать не стал, сдал продавцу, в метизы, даже фото с клещами и током на индикаторе показал, и объяснил что кто нибудь может не заметить. Хотя тоже были сомнения что может это штатный режим перед сработкой на ток утечки, но не срабатывало. И при замене на АВ и УЗО ничего не срабатывало.

В вашем случае "штатный" режим, вне всяких сомнений))